QUOTE (zoom312 @ 28.2.2011, 12:10)

Добрый день! Возник следующий вопрос: может ли воздухосборник,установленный в системе теплоснабжения калорифера приточной установки VTS, препятствовать работе автоматики? Поясню: на приложенной ниже схеме привод на 3 ходовом клапане постепенно открываясь, срабатывает по угрозе защиты от замерзания и проток теплоносителя прекращается.*** Может ли это происходить из-за тепловой инерции воздухосборника,приблизительным объемом 10-15 литров? Возможно, заменив воздухосборник на обычный кркн-воздушник или автоматический воздухоотводчик система заработает как надо? Или все же стоит искать решение в пи регуляторах?
*** По тексту поста- ошибки в логике управления приточкой . Отсутствуют опции предварительного прогрева калорифера и перехода на ждущий (ночной, стояночный) режим прогрева калорифера. В любом раскладе, после остановки двигателя вен-тра, - контроль тем-ры обратки после калорифера, т.е. проток теплоносителя СРАЗУ (с точностью до ПИ регулирования) увеличивается.
ЗЫ. А ни что не путаете, с 3-х ходовиком, мож он
закрывается ! по параметру Тмакс. обратки?